LED显示屏经常跳闸是什么原因造成的

作者:admin 发布日期: 2020-05-31 二维码分享

为什么LED显示频繁跳闸?下面简单分析一下LED显示屏的频繁跳闸。希望解决您的LED显示屏跳闸问题。

1.漏电保护器布局不合理

由于LED显示器具有安装现场的特殊性,诸如布线错误,线断开,受损漏电保护开关盒,部分电动的设备,而无需开关盒等原因,以及不可避免的漏电保护本身的故障和垃圾移动,加上根据实际功率使用无渗漏保护装置,从而导致频繁旅行总泄漏的保护。

对于这种情况除了加强管理外,还需要从技术的角度,根据实际情况对漏电保护器进行合理布置。进线总电源上的漏电保护器,可主要做为防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可在200——500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2——0.3s。这样,可极大地减少浪涌电压、浪涌电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。

2.保护区内没有有效的二级或三级漏电保护

开关箱内.后一级漏电保护器是电气设备的主保护,若.后一级漏电保护器未安装,损坏或选用不当,可能导致上级漏电保护器频繁跳闸..由于LED显示屏有很多金属导体,有较多的导线连接器,如果导线绝缘不是很好,就会导致经常漏电的情况;有的还加了一些插座,在很多情况下不安装漏电保护器,经常造成漏电。只有在各保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。

3.漏电保护器本身有一定的局限性

(1)电流漏电保护器,无论是电磁式的还是电子式的,都是用磁感应电压互感器来采集电气设备主回路的漏电电流。LED显示屏的三相电源负载不能完全平衡,在大电流或过电压时,会在高磁导率的磁环中感应到一定的电动势,大到使漏电保护器跳闸。由于额定电流较大的漏电保护器使用的是相对较大的磁环,由此产生的漏磁通量也相对较大,漏电流应克服磁环本身的磁化,导致漏电保护器的实际使用额定电流越大,灵敏度越低,截留率越大。

(2)漏电保护额定剩余动作电流和额定漏电流的周期的不确定性区域之间的非操作的动作,在该区域中的漏电流的漏电保护的波动可能导致发生泄漏保护跳闸不规则。

4.漏电保护器选择不合理

(1)开关箱内的额定漏电动作电流超过30mA或超过电气设备额定电流的两倍,或选用延时型漏电保护器。

(2)当起动电流以激励LED显示往往比较大,这可能会导致大的漏电流保护器跳闸。因此,分批有可能在显示盒功率。另外,一般应使用过电压浪涌,电磁过电流漏电保护较不敏感;或使用超过1.5 - 额定2倍电流的电子漏电保护的,但作为漏电保护的.后阶段,额定漏工作电流不应超过30毫安。

总之,频繁往返漏电保护器是多种因素作用的结果,.重要的是要合理安排漏电保护器,缩小两个或三个漏电保护器,漏电保护器和接线正确选择的保护范围,使每两个或三个漏电保护范围中状态的有效保护;另一方面是加强用电管理,并通过人员培训提高自身的用电质量,以消除非电线,这样你不仅可以提高用电的安全性,而且还可以减少漏电保护器频繁旅行正常工作的LED显示屏,以创造更好的供给条件。

特别声明:以上图文资讯系转载互联网其它网站,本网站登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。该内容..归原作者所有,文章内容仅供参考,如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与小编联系,我们会及时反馈并处理完毕,本站不对内容传播行为承担赔偿责任。

商洛市盛世飞扬广告传媒有限责任公司

  • Copyright   ©   商洛市盛世飞扬广告传媒有限责任公司 版权所有
  • 联系人: 刘总
  • 联系电话: 0914-7777773
  • qq邮箱: 758985622@qq.com/478952202@qq.com/1755314117@qq.co
  • 地 址:陕西省商洛市商州区江南世纪城金门大门口
技术支持:    万家灯火      
备案号:陕ICP备19004864号-1   网站地图  RSS   XML
在线留言